一部加装电梯,地面上看得见的部分大概占三成;决定它什么时候能用的,是地下那七成。
老小区的地下,是一张没有图纸的网
上世纪八九十年代建成的住宅小区,地下通常同时埋着六套管线:给水、排水(污水)、燃气、供暖、通信、电力。它们分别归属不同的权属单位,建成年代不同、敷设标准不同、改造记录也常常不全。
二十多年过去,图纸和现状对不上,几乎是常态。有的管线改过道没有归档,有的支线是后来加的没有入图,有的井盖被路面覆盖找不到。
电梯井道的基础要落地,连廊的柱子要生根,第一步就要回答:下面那根管子,能不能让?
三个层次的问题,一层比一层难
第一层,位置冲突。
井道基础压在管线上,有两种解法:挪井道,或者改管线。挪井道意味着重新算连廊长度、重新做结构、重新审图;改管线意味着报批、停供窗口、重新打压验收。两条路都要花时间和钱,唯一的区别是花在哪一段。
第二层,权属与手续。
给水、排水、燃气、供暖、通信、电力各有主管单位,改移不是一家说了算。按照流程,实施主体要凭《项目确认书》逐家办理改移手续、逐家对接方案,同时在北京市地下管线防护系统完成注册。这一整套跑下来,大约两个月。
第三层,不可预见。
这是唯一无法在图纸上解决的问题。挖开才知道下面是什么,是这个行业的常态。
供暖与燃气,为什么最不好惹
燃气管线不能带压改移,改移要由燃气公司实施,要入户检查,要重新打压验收。供暖管线在采暖季带温带压运行,不能停也不能改,能动的窗口只有非采暖季。
这也是为什么“赶在暖气来之前”这句话,在行业里其实有另一层含义——赶在管线还能动的时候。
错过了停暖窗口,暖气管线改不了,井道就得改;井道一改,连廊、结构、审图、报价全跟着改。一个窗口错过,往往就是半年。
六张网,脾气各不相同
给水与排水,通常埋深浅、管径大。按照地下管线防护的相关要求,也正是防护的重点。井道基础如果压在排水管上,改移涉及坡度与检查井,处理不好会影响整栋楼的排水。所以遇到排水管,行业里的常规做法是“井道让管”,而不是“管让井道”。
燃气,规矩最严。不能带压改移,必须由燃气公司实施,要入户检查、要重新打压验收,改移期间的停气时间要与居民协商。燃气管线的位置容错率极低,任何方案都要先过这一关。
供暖,最受季节限制。采暖季带温带压运行,不能停也不能改。供暖主管通常管径大、走向贯穿整个小区,一旦与井道位置冲突,改移的工程量往往是最大的。
通信,通常最好说话。多家运营商共用管道,改移协调量小,但涉及多家单位的确认流程,时间上不能想当然。
电力,牵扯最广。除了改移本身,电梯还需要单独开户接电、安装单独电表,涉及国家电网的接入方案。
这六张网,任何一张出问题,工期都要往后挪。而它们的信息,往往藏在六个不同的档案柜里。
管线改移,谁出钱
这是居民最关心也最容易误解的一项。
按照北京市现行补贴政策,市级奖补资金每部电梯 48 万元,其中包含管线改移补助 24 万元每部。这笔钱属于项目竣工验收、通过特种设备监督检验并办理使用登记、管线改移验收审计完成后才拨付的补助,不是开工前到账的预付款。
现实中的流程是:管线改移的实际费用由施工单位先行垫付,政府补助在验收与审计后拨付。如果实际改移费用超出补助额度,超出部分由施工单位自行承担。
报价清单里“管线改移”这一项必须写明计价方式——“据实结算”,但目前该笔费用并不计入到居民出资中,居民无需承担该地下管网改移的相关费用,由政府部门直接下发到改移单位手中。
国泰通宇的三条做法
一是勘测前置。项目前期调取管线档案,做现场物探,在关键位置开挖验证点,把“地下有什么”尽量问清楚,再谈方案。
二是方案留余量。在满足使用功能的前提下,井道位置主动避开管线密集带,宁可连廊长半米、钢梁多一道,也不把冲突留到开工以后。
三是变更留书面。现场遇到勘测阶段无法发现的特殊工况,先停工、报设计、出变更方案,把变更原因、调整内容、费用变化完整向业主说明,经各方确认后再实施。不做“先施工、后加价”的事。
这三条听起来都不算高明,但它们能把一件最容易失控的事,变成一件可控的事。
给居民的一个提醒
在比价的时候,特别留意报价里对“管线改移”这一项的处理方式。
目前但凡有写该费用由居民承担的报价均为虚假报价,居民需谨慎对待,切勿盲目选择实施主体。
便民提示: 如您所在小区有加装电梯意向,可留下小区名称,国泰通宇可安排工程师上门实地勘测,摸排地下管线与地质条件,量身定制适配方案。线上不提供报价,项目最终推进以业主依法表决结果及规划审批结果为准(仅限北京市区域)。咨询电话:010-89567879(工作日 9:00—17:00)。本文内容仅供科普参考,具体政策以主管部门最新文件为准。
|
|
|
|
|
|
|
|